發私信
發帖時間:2018-09-29 16:40:26 只看該作者 樓主

水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:


水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例



水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明:

【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

摘錄二:
4.2 水泥砂漿防水層
4.2.1水泥砂漿防水層適用于地下工程主體結構的迎水面或背水面。不適用于受持續振動或環境溫度高于80℃的地下工程。
4.2.2水泥砂漿防水層應采用聚合物水泥防水砂漿;摻外加劑或摻合料的防水砂漿。
4.2.3 水泥砂漿防水層所用的材料應符合下列規定:
1 水泥應使用普通硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥或特種水泥,不得使用過期或受潮結塊的水泥;
2 砂宜采用中砂,含泥量不應大于1%,硫化物和硫酸鹽含量不得大于1%;
3 用于拌制水泥砂漿的水應采用不含有害物質的潔凈水;
4 聚合物乳液的外觀為均勻液體,無雜質、無沉淀、不分層。
5 外加劑的技術性能應符合國家或行業有關標準的質量要求。
4.2.4 水泥砂漿防水層的基層質量應符合下列規定:
1、基層表面應平整、堅實、清潔,并應充分濕潤,無明水;
2、基層表面的孔洞、縫隙應采用與防水層相同的水泥砂漿填塞并抹平。
3、施工前應將埋設件、穿墻管預留凹槽內嵌填密封材料后,再進行水泥砂漿防水層施工。
4.2.5 水泥砂漿防水層施工應符合下列規定:
1 水泥砂漿的配制、應按所摻材料的技術要求準確計量;
2、分層鋪抹或噴涂,鋪抹時應壓實、抹平,最后一層表面應提漿壓光;
3、防水層各層應緊密粘合,每層宜連續施工;必須留設施工縫時,應采用階梯坡形槎,但與陰陽角的距離不得小于200mm;
4、 水泥砂漿終凝后應及時進行養護,養護溫度不宜低于5℃,并應保持砂漿表面濕潤,養護時間不得少于14d。聚合物水泥防水砂漿未達到硬化狀態時,不得澆水養護或直接受雨水沖刷,硬化后應采用干濕交替的養護方法。潮濕環境中,可在自然條件下養護。
4.2.6 水泥砂漿防水層分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按施工面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。
Ⅰ主 控 項 目
4.2.7 防水砂漿的原材料及配合比必須符合設計規定。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
4.2.8 防水砂漿的粘結強度和抗滲性能必須符合設計規定。
檢驗方法:檢查砂漿粘結強度、抗滲性能檢測報告。
4.2.9 水泥砂漿防水層與基層之間應結合牢固,無空鼓現象。
檢驗方法:觀察和用小錘輕擊檢查。
Ⅱ一 般 項 目
4.2.10 水泥砂漿防水層表面應密實、平整,不得有裂紋、起砂、麻面等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.11 水泥砂漿防水層施工縫留槎位置應正確,接槎應按層次順序操作,層層搭接緊密。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
4.2.12 水泥砂漿防水層的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不得小于設計值的85%。
檢驗方法:用針測法檢查。
4.2.13 水泥砂漿防水層表面平整度的允許偏差應為5mm。
檢查方法:用2m靠尺和楔形塞尺檢查。


相關推薦